    今天下午,有一臺臺安N310變頻器上電顯示“CTER”,該故障是電流互感器故障。
就上電測量了一下哪個互感器有輸出電壓(待機狀態下應該沒輸出才對),然后拆掉短
接互感器的地端和輸出端,上電后模塊馬上炸了。
    現在好煩惱,測試驅動板負壓和脈沖也一切正常,不知道問題出在哪里。又為什么突然
就炸了(炸的是逆變塊,下半橋)
ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2025-12-10
查看ydc820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-05 17:54
短接地端和輸出端???,霍爾輸出的是電壓信號直接開路就可以

還有修變頻不接假負載,不是高手就是有錢人