    今天下午,有一臺臺安N310變頻器上電顯示“CTER”,該故障是電流互感器故障。
就上電測量了一下哪個互感器有輸出電壓(待機狀態(tài)下應該沒輸出才對),然后拆掉短
接互感器的地端和輸出端,上電后模塊馬上炸了。
    現在好煩惱,測試驅動板負壓和脈沖也一切正常,不知道問題出在哪里。又為什么突然
就炸了(炸的是逆變塊,下半橋)
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-11-06 11:41
繼續(xù)分析原因,那這個逆變模塊炸的是什么狀況?一般逆變模塊基本都采用IGBT,它們炸掉后的個管腳情況如何?
還有變頻器在正常情況下是允許開路測試變頻器的運行,而不需要加假負載的。