如題目......隔離電源要同時摸2跟線才電啊.....這是人品問題了啊
木有被電過的電工不是好電工
隔離電源貌似木有缺點  
shizhongyang
文卡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 280 點
下載積分: 2738 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2025-03-19
查看shizhongyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-08 14:36
首先,不確定的情況下,一定要用電筆檢測一下,電工兜里放個電筆必須的。千萬不能靠猜。另外現在一般的電氣設計控制回路應該使用24V,我們基本上除了馬達,加熱器其他都是DC24V控制,尤其是電磁閥類。最主要是總斷路器,最好是漏電保護型的。這個代價比較高些,但是人命更貴。不差這個錢。