蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

laozhao23278
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 152 點
下載積分: 566 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-18 16:57
描述:01
圖片:
描述:02
圖片:
描述:03
圖片:
RT 一臺修過的plc,不知道是不是修好了,這是背景。然后寫了個程序,就這樣了,為了驗證有一一的實驗對應的輸出,發現plc的輸出指示燈都是好的,但是同時輸出y6,y7,y10,y11,y12只有兩盞指示燈亮,不知道什么原因?求指教,求支招~~~
wmm1234
努力就有收獲!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 101 點
下載積分: 465 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2010-11-04
最后登錄: 2016-08-29
查看wmm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-19 10:41
你需要再借助一個內部輔助繼電器,把Y6Y7Y10Y11F分開,你寫的程序是沒有錯,可能是輸出有點多,你要監控各點的輸出狀態就可以了
我有一個夢,那叫理想!我有一個信念,那叫永不言棄!