蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2025-10-09
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-12 13:35
圖片:
鄉親們,小弟準備撞墻了,如圖,換了2根線了,還是沒有將我的本本與PLC連上。
本本:Win7 旗艦版 64位
PLC:CPU224CN
線:USB-PPI(淘寶上買的,買了根藍色的那種,結果連不上,后來賣家給我換了根黃色的那種,結果一樣)
到底哪里出了問題,電腦問題?軟件問題?PLC問題?
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2025-08-07
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-14 14:09
你這有個可能
1,首先在設備管理器下,看看你插得電纜是否生成了COM口,如已經生成記錄下這個串口號,如沒有,解決電纜驅動問題

2,將西門子的PG-PC接口的屬性,里面選在PPI協議,注意還要進去選擇COM口的編號,和你電纜生成的編號要一致

3,如果連接不上,將PLC的運行開關,撥到STOP檔位

4,如還不行,那么很有可能是你的PLC的PPI波特率達到了187.5,你的山寨電纜是不支持的,建議你下載一個WIPEOUT.EXE軟      件,注意,這個軟件會把PLC恢復到出廠設置,也會把PLC內的所有程序都刪除掉