現在設定最高操作頻率和上限頻率是60HZ,電機基準頻率為50HZ,現在問題是1.0V對應頻率是6.1HZ,10V對應是56HZ。能用什么辦法使1.0V對應是為6HZ,10V對應為60HZ.
li009ren
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 180 點
下載積分: 12125 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2022-02-23
查看li009ren的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-08 21:13
改變頻器參數