4-20ma 輸出的壓力傳感器能接多長的線?我有個項目,傳感器到控制箱有100米左右,兩線制的接法可以嗎?DC24V。有人做過嗎?不行的話有什么方法解決。
nimuling
專業制造電線電纜,拉絲,退火設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 377 點
下載積分: 8088 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-09-29
最后登錄: 2014-06-09
查看nimuling的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-07 15:55
可以,信號經過質量好的隔離器后,如出現信號漂移或不穩定 ,試試在隔離器的輸入信號加1uf,50v的電解電容