PLC稱重的,得到的稱重結果總是在跳動,,,用表打輸入電壓穩定沒怎么變化,是什么原因,有什么辦法解決?大神們幫幫忙。。。。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2580(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-10
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-24 11:01
取平均值,采用數字濾波。