樓主  發表于: 2012-03-21 09:23
三相四五線制供電線路工廠突然遇到這樣問題,零線變火線,火線變成了零線。兩相電壓超高,一相電壓只有幾十V。所有的保護接零設備都帶電,以為是市電供電有問題,馬上轉成發電機供電,還是相同的故障。請教各位大俠/
wsc001
先做人后做事
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 573 點
下載積分: 2262 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2025-08-08
查看wsc001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-25 22:50
火線接地引起中性點偏移   這類事故也比較常見 對地電壓兩相電升高 一相很小 。