樓主  發表于: 2013-09-22 14:14
LD X1
MOV K20 D201

LD X1
MOV H14 D201
2個 d201中數據是什么進制的?兩者是否有區別嗎?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58571 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-12
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-23 09:45
PLC 中 D值是以16bit  2進制方式存在
所以 不管10進制或16進制  都會轉成2進制  再存入D中

10進制 K20=0000 0000 0001 0100
16進制 H14=0000 0000 0001 0100
是相同的