樓主  發表于: 2013-09-22 00:58

由于50臺變頻器室同時變速,所以我想用PLC  2個輸出點控制2個繼電器然后用這個繼電器常開點去控制50個變頻器的RH另一個是RM,所有的變頻器的RH,RM都串聯在一起最后到繼電器觸點,觸點另一端是COM端,問問大家這樣可靠不!
小雞已燉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 163 點
下載積分: 451 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2023-09-06
查看小雞已燉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-23 08:31
你所說的是并聯!最好不要這樣控制! 想保證穩定性好的話可以多加幾個繼電器