樓主  發表于: 2013-09-20 20:36
經常遇到各個小廠家因為變壓器偏小,線路長,線徑細造成的主電壓偏低的情況,有的甚至在電機啟動時形成的壓降能讓接觸器不能保持。嚴重影響接觸器使用壽命和工作效率。我試過用就地補償的方式來解決一些問題,情況不理想。各位師傅不知道有什么高招能解決或者緩解這個問題,這在實際 的工作中很有現實意義。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 679 個
工控威望: 10605 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-12-04
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-21 21:48
使用穩壓器對主回路穩壓,目前我使用一臺3百多KVA的穩壓器效果還可以。