變頻器載波頻率的大小,會不會影響到與其在同一線槽(主線槽)的信號線呢?
我現在的信號線就被變頻器的輸出所干擾(只要變頻器一運行輸入模塊上就有信號)。除了分開走線之外,還可不可以通過調整變頻器參數來減小干擾呢?需要調整哪些參數啊!
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1486 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2025-06-30
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-20 22:50
進行可靠接地很重要,不是接入公司的地就是好接地,好多公司的接地是不可靠地。我有經驗,我有個工程就是接地不良,變頻器對PLC干擾很大,機器根本無法工作,我接公司的接地,公司的接地是不可靠地,我只好把變頻器的地接入機器機架,問題解決了。一點經驗和你分享,希望對你有幫助。