最近遇到一些麻煩 自己買扭矩傳感器做扭緊控制
檢測1-150NM
用伺服做驅動
扭矩傳感器輸出信號是5-15KHZ   15KHZ對應的是額定扭矩 10KHZ是零點 5KHZ是負的額定扭矩
怎么來高速處理頻率轉換成扭矩呢
現在PLC可以高速處理頻率嗎
還是一定要PCI卡才可以處理呢
還要高精度扭矩輸出
1秒1000次高速輸出扭矩

遇到大的麻煩了
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 202 點
下載積分: 570 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2025-12-02
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-13 11:19
1樓是不是有誤解?
我沒用過,但我覺得頻率本身就是對應的扭矩,所以5KHZ并不是每秒發送5000個數據,
應當用高速計數器,再計算出頻率,就可以在PLC處理了