我要用松下PLC做一個溫度控制,溫度計反饋的信號現在還不清楚,但我想請教大家一下,關于松下PLC采集模擬量的對應值,比如4-20MA,或0-20MA,或0-10V分別對應的是多少啊,急求謝謝
poiu7890
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1762 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-08-25
最后登錄: 2018-07-10
查看poiu7890的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 21:25
松下PLC模擬量一般為0——4000數字量