例如有個高溫罐,裝有一個進風機和一個抽風機,這兩個風機要同時工作,罐內裝有一個4-2mA的溫度傳感器,現在要求控制這個罐子里的溫度在一個固定的值。用兩個變頻器控制這兩個電機,抽風機為固定頻率運行,改變進風機的頻率來改變罐內溫度。那么我想用PDI控制有幾個問題不懂,想請教一下大家。

呵呵,可能表達的邏輯不是清吧,就體諒一下吧。

疑惑的問題如下:

1、設備剛運行時,在PID控制前是不是要讓這兩個風機工作,當接近給定值SV時,才開始PID調節?當反饋值為0時,PID會有輸出嗎?要是一通電就用PID的話,風機的頻率會是一個怎樣的值?

2、溫度傳感器4-20mA轉換成相應的數字量,作為PID的反饋值PV;給定值SV也轉換成相應的數字量,那么PID輸出值也是相應的數值量嗎?它是不是也是對應4-20MA的數值量?還是這個數字量轉成0-20mA后0-10V都可以?

3、PID的輸出值對應的是溫度的變化量嗎?plc將PID的輸出值經模塊轉換輸出到變頻器的0-10V模擬量模塊,那么PID輸出值的范圍轉換后0-10V,是對應頻率0-50Hz的嗎?如果是變化量的話,那么又是怎樣控制變頻器的工作?是不是要在plc剛運行時先給定變頻器一個頻率,然后再PID調節后的輸出值去改變這個頻率的大小?還是PID輸出值就是給定變頻器的頻率?

4、在關閉PID的微分與積分作用時,只調比例時,那樣當反饋值PV大于定值SV,會出現輸出值為負數,那么這時變頻器的頻率會怎樣改變?
[ 此帖被xcr23在2013-09-04 08:51重新編輯 ]
xcr23
xcr23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 117 點
下載積分: 656 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2025-07-04
查看xcr23的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-04 09:19
引用
引用第1樓木皮于2013-09-04 08:54發表的  :
直接買個有模擬量輸出的溫控表就行,表有自整定功能。

謝謝你的建議,但是還是想弄明白,以后都還是會遇到這問題的
xcr23
xcr23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 117 點
下載積分: 656 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2025-07-04
查看xcr23的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-04 11:56
引用
引用第3樓wzl_1014于2013-09-04 10:31發表的  :
現在的溫控儀,都有很多功能, 和一樓說的一樣, 溫控儀有AT 自整定 功能


感謝你的回答,只是如果不弄明白,下次不是控制溫度的話,而是控制其它的話,那還是要用的呀
xcr23
xcr23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 117 點
下載積分: 656 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2025-07-04
查看xcr23的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-04 16:13
引用
引用第7樓lwsnail于2013-09-04 15:55發表的  :
1.首先設備剛運行時采樣溫度會跟設定溫度比較。如果相差很多大于控制帶(如控制帶+10—— -10)pid不用參與調解,pid在控制帶內運算就行。溫度過高進風口風機全速運轉。plc模擬量輸出10v,相反輸出0v風機不轉。plc輸出模擬電壓直接給變頻器。
2.溫控傳感器一般是4-20mA,由模擬量輸入模塊給plc,plc內部A/D轉換為溫度值參與運算100/(20-4)*(采樣電流-4)就是你當前實際數字量溫度。
3.控制帶內pid開始運算,pv>100取pv值=100 風機全速運轉、pv<0取pv=0 風機停轉,(0-100對應0-10v)。取死區20,pv<20時取值pv=0 風機不轉



非常感謝你的解答,

還想問一下,想搞懂,溫度、PID輸出值與變頻器頻率之間的關系,

例如溫度取值得范圍是0-100℃,那么是不是要設溫度0-100℃對應變頻器頻率0-50Hz嗎?

那假如我設定溫度為80℃,現在傳感器反饋回來的溫度是70℃,那么變頻器的頻率經PID調節后最終是不是穩定在40Hz左右?
xcr23
xcr23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 117 點
下載積分: 656 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2025-07-04
查看xcr23的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-07 10:13
引用
引用第10樓lwsnail于2013-09-05 13:39發表的  :
變頻器頻率與溫度沒有直接關系、pv值對應plc模擬量輸出0-10v,變頻器最大頻率可以設定,可以設為80hz  也就是10V對應頻率為80HZ、0V對應頻率0HZ


好的,謝謝了

主站蜘蛛池模板: 国产精品自在欧美一区| 成年无码动漫av片在线尤物网站 | 日本高清不卡aⅴ免费网站| 国产成熟女人性满足视频| 国产永久免费观看视频| 国产网红女主播精品视频 | 亚洲精品综合一区二区三区在线| 亚洲中文字幕久久精品无码a| 激性欧美激情在线| 亚洲三级高清免费| 无码国产精品一区二区免费16| 国内老熟妇对白hdxxxx| 久久久噜噜噜www成人网| 日本高清一区二区三| 国产中文欧美日韩在线| 人妻丰满熟妇av无码区不卡| 国产国产精品人在线观看| 无码国产精品一区二区免费3p| 精品亚洲欧美无人区乱码| 亚洲精品www久久久久久| 男女下面一进一出无遮挡| 久久综合亚洲鲁鲁九月天| 精品亚洲韩国一区二区三区| 国产九九99久久99大香伊| 国产精品a成v人在线播放| 国产美女被遭高潮免费视频| 亚洲国产精品久久久久秋霞1| 久久国产热这里只有精品| 国产精品久久久久aaaa| 国产激情综合在线看| 精品国产免费一区二区三区香蕉| yy6080久久伦理一区二区| 2021年国产精品每日更新| 在线欧美精品一区二区三区| 大香大香伊人在钱线久久| 天堂中文在线资源| 内射中出日韩无国产剧情| 99热久久这里只有精品| 亚洲区欧美区综合区自拍区| 成人av片在线观看免费| 熟女人妇 成熟妇女系列视频|