蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

chaorenlaodi
技術無界限,思想無限遠!!!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 175 點
下載積分: 4077 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2013-12-29
查看chaorenlaodi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-31 11:29
選擇是NPN輸出還是PNP輸出的外部電氣(例如接近開關)根據是什么?
【1】是看“控制器(PLC、控制卡)”的COM口接的是+24V還是接的0V嗎???
【2】對于三菱的輸入模塊com口接+24V,對接的傳感器類型就是NPN型,但是定位模塊(QD75D)其com口接的是0V,卻怎么也用的NPN型傳感器用于上下極限和尋零開關???
機械電子
lzzgogo
lzzgogo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 229 點
下載積分: 4552 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2025-10-25
查看lzzgogo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-31 16:19
  

QD75輸入回路有雙向光耦,所以COM口接+或是-都行。同意一樓的看法,主要是QP75和控制器(PLC、控制卡)接法相同
樓主留言:
選擇是NPN輸出還是PNP輸出的外部電氣(例如接近開關)根據是看“控制器(PLC、控制卡)”的COM口接的是+24V還是接的0V嗎?