樓主  發表于: 2013-08-24 20:32
本人用的是威倫屏,三菱FX2N的PLC,想把PLC里面的時間拉出來控制,在屏上設置需要的時間,搞了半天也沒弄起來,哪位大俠幫幫忙,給點意見,不吝寫上一段程序截個圖學習學習,謝謝!!!!!!
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 75012 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2025-12-10
查看雪峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-25 13:43
plc 內的時間繼電器的設定不用K,改用D,如(T0  K10)改成(T0  D0)。這樣時間繼電器內 D0的設定值就可用觸摸屏來設定。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(scw威偉) 熱心助人!