圖片:
先看圖,輸出可不可以這樣寫?這樣會不會形成PLC的雙線圈問題?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163240 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-24 22:53
1、可以這樣寫,雖然指令每次都掃描,但因條件不滿足時不會執行,所以不會對前面的狀態造成影響;
2、顯示次數需查閱全程序有無其他地方用到;
3、只要是只是用觸點或只使用線圈,它就會顯示錯誤,即使用觸點又使用線圈就不會顯示錯誤了。