各位高手:
本人初入PLC,現有一個流量計需通過RS232與三菱FX1N通訊讀取流量。請高手幫我做一個流量讀取通訊梯型圖。萬份感謝!流量計參數如下:

FS4001傳感器通訊方式為RS232,
波特率:38400,數據位:8,停止位1,校驗位/流控位:無。

1.進入流量連續輸出模式方法:
a)通過RS232向傳感器送0x9d(并取得反回信號0x9d);
b)通過RS232向傳感器送0x56(并取得反回信號0x56);
c)傳感器送進入流量連續輸出模式,并返回字符串:
 IN CUSTOMER MODE......\n\r
然后RS232將每隔200ms輸出一組數據:
F= ffffffff\n;\n
F= ffffffff    瞬時流量 相當于fffff.fff (毫升/分)。
注意:"="后面有一個空格。

2.自動校零
a)通過RS232向傳感器送0x9d(并取得反回信號0x9d);
b)通過RS232向傳感器送0xEE(并取得反回信號0xEE);
c)通過RS232向傳感器送0x55(并取得反回信號0x55);
d)傳感器將執行自動校零操作(執行時間小于10ms),并且不會反回任何信息。

注:PLC通訊模塊為:FX1N-232-BD

niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-02 16:26
對于連續發送設置,你直接連電腦串口,用串口調試助手修改就可以了。對于PLC讀取數據,就是無協議的接收數據,這個卡伊參考手冊,很簡單