  三菱FX2N  PLC             小弟需設計一臺5米長的烘道防掉紙的程,在入口有一電眼X1檢測進入5米長的烘道的紙張有無,而在5米后的出口也用一電眼X2檢測,,如果X1檢測有紙進而在X2沒有檢測到紙出的話,就輸出報警信號,該怎樣寫這段程序!!!!
  

6space
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-07-16
最后登錄: 2021-09-19
查看6space的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-21 17:27
有幾個問題點:
1,烘道的傳送速度是多少?
2,進紙的間隔時間?
3,烘道內滿載情況下最多會有多少張紙?