樓主  發表于: 2013-08-19 21:44
                        如題,威綸6056i觸摸屏和歐姆龍CP1H通訊不了,R232通訊,觸摸屏和PLC波特率也是一樣的,通訊線也沒問題!請指教
[ 此帖被協手闖天下在2013-08-30 17:42重新編輯 ]
協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2913 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2025-07-31
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-20 18:43
哦,我試試看
協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2913 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2025-07-31
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-30 17:40
已經解決了!先把PLC和屏里的程序格式化,在斷電后把PLC和屏的撥碼開關全部到正常模式,上電后在下程序到PLC和屏里就可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(hgq) 感謝分享!