蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

改變自己東
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 150 點
下載積分: 11680 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2016-07-21
查看改變自己東的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-12 23:25
WIN7系統,GD軟件,可以和FX2N系列PLC進行通訊,但在與FX1N通訊中始終提示無法與PLC通信<ES:0180840b>,改了對應的串口號還是不行,但在通訊設置菜單里通信測試下顯示與FX1N通信成功。不知道是怎么回事,有知道的朋友請告訴小弟一聲,謝謝。祝大家七夕節快樂。
改變自己東
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 150 點
下載積分: 11680 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2016-07-21
查看改變自己東的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-13 23:01
謝謝大家,祝大家節日快樂。
改變自己東
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 150 點
下載積分: 11680 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2016-07-21
查看改變自己東的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-17 18:35
問題解決了。重新通訊測試時說現場有嗓聲干擾,將通訊波特率改成19200就正常了。謝謝