蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

把風的蝸牛1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 158 點
下載積分: 719 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2014-07-13
查看把風的蝸牛1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-12 17:00
我這有一個西門子224XP用做主站,CPU222用做從站連接兩個EM231,現在想把七個傳感器的數值在主站上讀取,現在做了個程序,可是MODBUS不能通訊上,求高手給看看程序哪寫錯了
[ 此帖被把風的蝸牛1在2013-08-13 14:00重新編輯 ]
附件: MODBUS.rar (30 K) 下載次數:135
把風的蝸牛1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 158 點
下載積分: 719 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2014-07-13
查看把風的蝸牛1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-12 17:01
從站線沒接錯,單獨的時候可以讀取里面的數值
把風的蝸牛1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 158 點
下載積分: 719 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2014-07-13
查看把風的蝸牛1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-16 12:58
已經解決了  現在把解決好的程序傳上去