蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 285 點
下載積分: 3710 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2025-11-12
查看裔風狂舞的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-10 22:53
臺達SX2PLC,帶有一個485口,想知道能不能與變頻機和觸摸屏同時通信呢????
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1234 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-12-10
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-12 09:31
如果用屏與PLC及變頻器組網的話,PLC只能當從站,所以不能用MODBUS的相關指令,只能寫一段設定通訊格式的程序就好。
在屏上面選擇PLC類型為Delta Controller ASCII或Delta Controller RTU
然后就可以在屏上對變頻器及PLC進行編程了。
對變頻器的編程就像PLC一樣,直接調用變頻的參數地址就行,如修改01-09這個參數,只要在屏上的地址選擇:INVERTER-109這個地址就行。修改01-10參數,地址為INVERTER-10A