本人新手,用的是CP1H-XA40DR-A,我在觸摸屏上設置一個輸入框,輸入電機頻率,存到PLC數據存儲器里,然后怎么把這個數據通過模擬量傳到變頻器,來調節電機速度。最好有高手給編一段程序讓我看看。
注:I/O 配置,第一個CP1H。第二個8ER。第三個8ER。第四個CPM1A-AD041。第五個CPM1A-DA041
[ 此帖被太陽能在2013-08-11 15:58重新編輯 ]
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 442 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 2410 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-12-09
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-07 22:06
在CP1H的操作手冊里有CPM1A的例程,你可以參考一下,關鍵是初始化設置,其它的沒什么好講的