樓主  發表于: 2013-08-03 09:09
[size=2]三菱驅動器MR-J3A 用P監視三菱FX3UPLC 發出的脈沖  發一個固定數值   伺服接收的PLC脈沖 不停在到波動 有的一直往上漲 沒2分鐘就自己加了200多個脈沖,因為這個搞了一個星期了 有一臺搞好了 但是就是找不到根源在哪里 所有的強電 弱電分開 信號線換了幾個 頭也換 驅動器單獨一個供電  不讓其他供電 問題反而嚴重 脈沖線 半米都沒有 問題就是解決不了  求高手!!急啊  濾波器我也換了 脈沖點也重新焊接了  改整的都整了  脈沖線 我單獨拉出來 不和任何線接觸 還是會跑 2個 3個的不停的往上加 有的軸沒這么嚴重 ,求大家幫忙 給點建議 ,50PIN的地有接  雙絞屏蔽線 另一端接地和不接地 現象都一樣 , 驅動器換了也一樣  一共3個三菱伺服軸  沒一個軸能稍微好點的   不知道到底該怎么解決......
踏實走好每一步. 承接自動化項目.
xumadc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 326 點
下載積分: 633 分
在線時間: 529(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2025-10-23
查看xumadc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-03 19:09
呵呵,仔細看看PLC和伺服驅動器脈沖接口,有差分型的集電極開漏型的,確定OK后再查其他原因。