蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

quanyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 185 點
下載積分: 743 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2014-05-08
查看quanyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-30 08:08
外部0-10V控制電壓,上限頻率以前是70HZ,(也就是說0-10V,對應的是0-70HZ),現在因為生產產品質量不好,需要限制設備的速度,把上限頻率設定為26HZ就夠了,我把Pr.1改成了26HZ,現在速度是限制了,可是出現一個問題,就是當按動加速按鈕時,車速到達26HZ時繼續按動加速按鈕,上限頻率是26不變了,速度也在26hz時運轉,但是控制電壓好像還在繼續上升,直到上升到10V,當需要減速時,按動減速按鈕半天都不起作用,好像是要從10V降到26HZ那個電壓時,設備才開始降速,請問大師這個問題應該怎么解決,應該還要設置那些參數,謝謝!(也就是以前是0-10V對應的是0-70HZ,怎樣才能達到現在的0-10V對應0-26HZ)
[ 此帖被quanyuan在2013-07-30 08:42重新編輯 ]
manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 334 點
下載積分: 718 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2025-10-16
查看manjialin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-30 08:44
模擬量要設置這個參數才可以的:P125或P126,這個看你的接線
樓主留言:
請問是不是把P125改成26HZ就可以了