蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-22 20:59
臺達16EH00R2的PLC一臺,搞來習用的,上電后ERROR燈一直閃,打開軟件讀出程序只看到梯形圖一條無條件驅動的ERROR指令,清除內存燈就不閃了,但是這個ERROR指令是怎么回事?好像沒這條指令吧
[ 此帖被初級電控在2013-06-23 17:10重新編輯 ]
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-24 19:58
PLC壞了,程序保存不了,編程軟件讀過來的是錯誤的,所以顯示ERROR。
這條ERROR不是指令。