[MR-J2S-500A]運行過程中發現伺服器的負載率顯示會時不時的變動,正常是不變得,因為負載沒什么變化,現在變化范圍還挺大,變動的時候設備就會不穩定,然后我把連接負載的皮帶卸掉后,伺服器顯示的負載率還是會變,測量的電機電流也會變,感覺很奇怪!電機,伺服器都是換的新的?為什么
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 805 點
下載積分: 18599 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2025-12-12
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-20 10:25
應該外界干擾,參數調整。