近來用了很多臺達PLC,運行中產生很多不穩定的現像。ZRN指令接通了就是不執行回零。關下電就正常了。
從S30進入S31時,S30有時不自動復位,不知大家有沒有遇到同樣的問題。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2580(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-10
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-11 09:31
“運行中產生很多不穩定的現像,關下電就正常了。”
一般都是編程問題,應檢查在某些非正常流程下(但因意外原因卻出現了),有些控制點不能正常復位,程序進入死循環。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。