今天工廠帶漏電的開關全部跳閘了,不帶漏電開關的又正常工作(包括三相電機都還正常轉,那就不是斷相),等打上開關又可以正常工作。40幾臺機器120個漏電開關全部跳閘。真暈,搞電7   8年第一次見到。    求解答
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-07 10:51
一般機器上不使用漏電開關的,建議換短路器。否則有變頻器的話漏電開關合上就跳。