三菱PLC用DA模塊控制變頻器,在變頻器上輸入多少50HZ對應輸出的就是10V。這個在PLC里面的數值就是0-4000對應0-10V。
0-10V對應的就是0-50HZ。
那么老板讓我 想不用變頻器加減速功能,如何在我輸入40HZ的時候讓電機從0HZ慢慢加速到40HZ。比如加速時間2秒。
老板有點小變態,不讓我用變頻器加速功能。
請給位給個好建議。
或者給個什么公式。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(王志勇愛媳婦) 樓主做事有始有終!值得 ..
    jianming
    jianming
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 195 個
    工控威望: 278 點
    下載積分: 820 分
    在線時間: 482(小時)
    注冊時間: 2009-10-21
    最后登錄: 2025-11-13
    查看jianming的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2013-06-03 10:31
    你會模擬量的比例轉換,到時間就不會了?不就是其中一個變量變成時間而已,要學會舉一反三