哪位高手能否幫忙解決下?
工控機與CPU之間以太網通信易掉線,甚至接不通。網絡線長起碼>60米,未測量。改用筆記本電腦卻可以。
辦法:1、工控機換過,系統換過還是不行
      2、連接工控機與CPU之間的網絡線太長?用50厘米左右網絡線連接PING時正常。
問題:1、工控機網卡不行?
      2、網絡信號弱?網絡線最多允許多少米?CPU型號偏低端?有否網絡信號增強用的中繼設備?

CPU為Q02H,掛有QJ71E71-100(以太網連接)、CC-LINK、同軸 共3種通信方式。
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-27 12:38
有干擾,尤其是地線,因為筆記本可以工控機不行,可以確定和接地線有關。