樓主  發表于: 2013-05-24 22:51
如題,我知道公式。現在有約240KW,120BV線能用嗎?因為是舊設備改造剩的線都比較大,如果不夠用加的話就要加95的浪費了。





自學
heweli888
生活真他媽沒意思,因為我活膩了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 676 點
下載積分: 2387 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2007-07-07
最后登錄: 2024-11-14
查看heweli888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-11 10:00
見表吧,電纜越大載流量呈現遞減狀態。否則發熱發燙。造成短路、火災等事故