樓主  發表于: 2013-05-23 20:41
我現在用的是三菱的變頻器15KW的,控制頻率50HZ、15KW的電機,需要三種速度控制。那么高速可以調成80hz運轉嗎?如果不能,那么變頻器作用是干嘛的呢?很困惑啊?

追問一下:我現在用的電機銘牌參數中轉速為:1465r/min,客戶要求通過變頻器設定:低速轉速為700RPM,
                                                                                                                                                        中速轉速為1600RPM
                                                                                                                                                        高速轉速為2450RPM,算出來高速時頻率設定為81HZ了

                                                                                             那就是我現在沒法達到客戶要求了啊
[ 此帖被yu655792在2013-05-24 09:10重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8124 個
工控威望: 10495 點
下載積分: 21370 分
在線時間: 3164(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-12-09
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-24 07:33
變頻器輸出120HZ都沒關系,關鍵是你的電機能否承受得了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。