各位大神,PLC梯形圖急停按鈕為什么要用常開點,而外部接線用常閉點,請各位高手指點下,越詳細越好,謝謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(903636024) 好貼!
    jzzjzq
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 66 個
    工控威望: 202 點
    下載積分: 570 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2013-03-15
    最后登錄: 2025-12-02
    查看jzzjzq的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2013-05-23 17:00
    外部用常開的話,如果線斷了,需要急停時就沒有效果了,因為斷揪蜎]有輸入。
    所以外部用常閉,線斷掉就相當于輸入了急停,可以保證安全