使用高速計數器C238 編碼器用的是兩相編碼器接在PLC的X003端口 有時正常有時轉半圈都沒脈沖 編碼器用機械式萬用表試了 正常!!求個
互相交流
dingmaowei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 268 點
下載積分: 524 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2025-07-30
查看dingmaowei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-13 19:24
如果說是PLC的問題 應該有哪些原因?
互相交流
dingmaowei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 268 點
下載積分: 524 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2025-07-30
查看dingmaowei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-17 23:19
問題解決了 我用的是C238高速計數器 高速計數器是外部計數 我在內部又加了個X3把X3去掉正常了。