蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

lingxun7
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2488 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2012-05-08
最后登錄: 2017-05-10
查看lingxun7的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-09 18:56
工作中遇到客戶一臺永宏PLC與永宏觸摸屏通信異常
查看程序、在永宏的軟件上找不到修改或者查看通訊設置的地方
請問永宏的通訊怎么設置?
wzhao06
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 248 點
下載積分: 2415 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2025-02-06
查看wzhao06的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-02 21:31
必須連接上PLC,然后在菜單PLC--->設定-->port2通訊參數,就可以設置通訊參數了。