蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 910 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-11-07
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-06 23:35

  

  

變頻器怎么就不能反轉了呢,原先短接24v和LI2就可以反轉的,現在怎么就不行了呢。
變頻器設置的是2線控制,也定義了反轉端子是LI2。現在短接24V和LI1可以正轉沒有問題,面板的電位器旋鈕調節轉速,端子臺控制正反轉,現在只能正轉不能反轉。
大家看是設置的事嗎,與我恢復出廠設置有關系嗎?

我恢復出廠設置是設定的1N1
851619406
咸寧的工控朋友,希望咱們多親近一下。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 158 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-05-04
最后登錄: 2013-06-19
查看851619406的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-07 11:40
參數設定有問題 ,看說明書