我覺得變頻器出線端不應該連接電源 ,可買了一臺設備  。轉為工頻狀態時, 出線端是帶電的   對還是不對啊
evanzheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 398 點
下載積分: 4276 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2010-02-27
最后登錄: 2025-12-09
查看evanzheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-07 10:48
電路設計有問題,如果需要工頻切換功能時應該按照說明書上的電路設計在變頻器電源輸出端增加接觸器。這一定又是哪個半路出家的和尚設計的電路,害人害己