                            請教各位高手一下,profibus現場總線最大通訊距離是多少?           網上說485通訊距離是1200米,對不對呀?
                         跪求高手指點
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16043 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-02 20:57
9.6K~187.5K的速率下,1000M
500K速率 ,400M
1.5M速率,200M
3M~12M速率,100M

如果選擇普通的雙絞線,不能保證達到上述速率與長度。

Good  Luck~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16043 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-02 21:29
引用
引用第2樓1989xpp于2013-05-02 21:05發表的  :
多謝指教,不勝感激;profibus-dp現場總線可以參考上述標準嗎?


上述就是Dp標準啊