各位37kw風機軟啟起動,用100空開可以嗎?
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-26 08:50
引用
引用第1樓素還真于2013-04-25 20:59發表的  :
空開小了,至少要用150A的,建議用200A的空開。

37KW,約75A;空開一般選1.5~2.5倍,同意1樓