我有兩臺EM231,模擬量輸入端不接線,把它和一臺224連接,(224里是空白的),然后把模塊的M,L+和224的M,L+相連接,通電,一個+24上面的綠色指示燈亮,SF上面的紅色指示燈閃爍。而另一臺則是紅燈閃一下就燈就滅,綠燈一直閃爍,請問那臺是正常的。模塊是EM231AI2RTD.
mhbxfys
趁年輕,走遍中國!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 653 個
工控威望: 7029 點
下載積分: 7391 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2025-11-11
查看mhbxfys的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-24 22:58
SF上面的紅色指示燈閃爍,說明有問題