蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2306 個
工控威望: 2622 點
下載積分: 11954 分
在線時間: 932(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-12-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-15 12:21
三菱F940GOT與Q00PLC連接問題求教
現有F940屏與Q00PLC(CPU)連接使用中出現不能通訊,但是QPLC的通訊口現在可以上傳、下載程序。(證明PLC通訊口沒有問題)與屏通訊線是PLC的程序上傳下載線,因該線也沒有問題。懷疑是屏的通訊口壞,但無法檢測。
PLC與屏的通迅口與屏與電腦通訊口使用同一端口,(COM1RS232)。但是屏與電腦進行上載和下載屏的畫面也沒有問題(正常)。
請問PLC、線、屏三者哪里出現問題?現在PLC不能同屏通訊。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1732 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-12-01
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-15 12:29
F940有兩個通訊口,一個是上傳下載用(232,COM1),另一個是和PLC通訊用(422,COM2),這兩個口不能弄混了,通訊線也不一樣。
[ 此帖被匯榮鋁業在2013-04-15 12:39重新編輯 ]
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 5287 點
下載積分: 135260 分
在線時間: 4265(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2025-12-07
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-15 16:08
觸摸屏與PLC通訊設置錯誤,在觸摸屏里把與計算機連接改成與Q CPU連接,RS232通訊完全可以的。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-15 16:11
上下載沒問題說明是傳輸模式,如果在通訊模式就可以連上PLC但無法編程!
你需要下載完后,在系統畫面手動將通訊口改到RS232
yuchai001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 396 點
下載積分: 28698 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2015-04-17
查看yuchai001的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-15 16:39
我覺得主要是屏和PLC參數設置問題,如波特率,校驗位等
工控交流學習群:191326473
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2306 個
工控威望: 2622 點
下載積分: 11954 分
在線時間: 932(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-12-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-15 21:20
各位沒明白,屏是在使用中出現問題的,而且屏的上傳下載口與三菱Q的通訊使用的是一個口。在屏的系統參數內232設置與422設置都試過。不能用。
后從另一臺上的屏拆過來使用沒有問題,現在就是不明白屏可以上傳下載程序應該說沒有問題,可就是不能連接屏。(也進行過參數設置232、422都試過)就是不行。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2306 個
工控威望: 2622 點
下載積分: 11954 分
在線時間: 932(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-12-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-06-25 17:11
問題已解決,兩塊屏的通訊口都被破壞,換新屏后正常。