蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

新手
光明使者——裝電燈的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 376 點
下載積分: 806 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2007-11-08
最后登錄: 2025-03-13
查看新手的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-15 11:04
用PLC控制溫度,溫度輸入范圍在0-500度,然后輸出時用雙向可控硅控制,請問硬件怎么配?一般的溫度輸入模塊量程能達到500度嗎?謝了!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2498 個
工控威望: 3159 點
下載積分: 13242 分
在線時間: 684(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-12-06
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-15 11:08
你可以用PLC與溫控器通訊加HMI來做,不用雙向可控硅
PLC程序用PID指令來做,這樣控溫精度高。個人意見。僅供參考
相信自我!