樓主  發表于: 2013-04-15 11:04
用PLC控制溫度,溫度輸入范圍在0-500度,然后輸出時用雙向可控硅控制,請問硬件怎么配?一般的溫度輸入模塊量程能達到500度嗎?謝了!
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-04-03
查看wisexdh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-15 16:08
模擬量輸入模塊的的輸入信號只跟輸入的電壓電流等級有關,跟實際多少度沒關系的呀!在模塊中設定相對的最高與最低的就行了。比如:0~20mA相對為0~500度。