蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

jfjb88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 147 點
下載積分: 559 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2018-10-02
查看jfjb88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-11 15:13
請問各位15千瓦電機用星三角起動,連接電機連接線用6平方還是用10平方?
mysky789456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 1150 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2018-05-26
查看mysky789456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 22:53
1:電機額定電流;  15KW*2=30A      (經驗算法,就是一個KW大約電流是2A; )
2:    正式公式是:    p=√3*U*I*COS¢    電機功率==√3*線電壓*線電流*功率因數
3:6平方銅線的載流量約為小于50A;   10平立銅線的載流量約為60-80A
    如上所述兩種線徑都可以,,但要視現場環境,,距離,,而定。。。如走線槽濕氣重,干擾大,距離超過30米的話,,請用10平方,否則可用6平方(銅錢材質要好)