樓主  發表于: 2013-04-10 21:18
Proface GP2300-SC41-24V的觸摸屏通過com1口(25pin)與Omron CJ1M CPU13的RS232c(9pin)與連接之后,為什么觸摸屏上始終顯示receive data error(02:FD),是不是我GP內部的地址和PLC內部的地址對應不上啊,我PLC內部的程序很簡單,就是一輸入00100,然后接了一個繼電器00300,最后就是END,觸摸屏上就編輯了一個開關。如果地址不對,那在GP和PLC內部該如何設置呢?O(∩_∩)O謝謝,我QQ:516307100
hsiwei
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 213 個
工控威望: 872 點
下載積分: 2708 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2008-11-22
最后登錄: 2025-07-25
查看hsiwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-14 23:21
02:FD
02:FE
02:FF

以上的ERROR CODE,有2 個可能性。跟 PLC地址 沒關系。
1)電纜
2)PLC 或 觸摸屏 通信設置。