蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-10 21:18
Proface GP2300-SC41-24V的觸摸屏通過com1口(25pin)與Omron CJ1M CPU13的RS232c(9pin)與連接之后,為什么觸摸屏上始終顯示receive data error(02:FD),是不是我GP內部的地址和PLC內部的地址對應不上啊,我PLC內部的程序很簡單,就是一輸入00100,然后接了一個繼電器00300,最后就是END,觸摸屏上就編輯了一個開關。如果地址不對,那在GP和PLC內部該如何設置呢?O(∩_∩)O謝謝,我QQ:516307100
新異自強
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 233 點
下載積分: 56165 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2013-09-12
最后登錄: 2025-12-09
查看新異自強的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-24 21:53
仔細看看GP的說明書